Die Säule die ich meine steht bei Sehlen auf Rügen, da wird nur ein Typ2 angezeigt, mit maximal 3,6kW.
Daneben steht dann in Bergen auch eine mit max. 22kW, die hat außer dem Typ2 nochn CCS. Ich denke mal, die Angaben stimmen irgendwo nicht.
Auf der Abrechnung steht SMATRICS, hab's oben korrigiert.
Hmm, gute Frage. Könnte so sein 3,7kW entspricht ja 16A auf einer Phase. [...]
Allerdings kann ich meine Box zu Hause auch auf Max 3,7kW einstellen. Ich weiß allerdings nicht ob die dann nur einphasig arbeitet.
3,7kW könnten auch 5,4A dreiphasig sein.
Was Du damit konkret einstellst, kann ich nicht sagen. Die Kommunikation zwischen Wallbox und Fahrzeug läuft über die CP-Leitung. Wieviel das Fahrzeug maximal ziehen darf(!), wird durch das Tastverhältnis des PWM durch die Box bestimmt. Dieses gilt für alle drei Phasen.
Für kleinergleich 10% sind's 6A
Für 10%-85% gilt Tastverhältnis * 0,6A (6A-51A)
Für >85%-96% gilt (Tastverhältnis - 64) * 2,5A (.. - 80A).
Bis 97% gelten auch 80A, ein größeres Tastverhältnis ist nicht erlaubt (da dann wohl die PWM nicht mehr sauber erkannt werden könnte.)
(IEC 61851-1)
Die Box kann also weder mitteilen wieviele Phasen sie durchschaltet (damit muß dann das Fahrzeug klarkommen), noch Ströme unter 6A erlauben.